- 14.1.2018 klo 15:36 / Keskustelua ilmanvaihdosta
Kun lasketaan talon kokonaisilmanvaihtoa, tai ilmavirtako tuo nyt on viralliselta nimeltään, niin lasketaanko siihen mukaan tuloilman määrä + poistoilman määrä vai vain jompi kumpi?
Aloin tuossa laskeskelemaan meidän talon ilmanvaihtoa. Talon huoneistoala on 105m² ja huonekorkeus 2,5m. Tästä pikaisella laskutoimituksella sisätilojen tilavuudeksi 262,5m³. Olohuone/keittiö korotetulla sisäkatolla, mutta noita ei käsittääkseni lasketa mukaan tilavuuteen ilmanvaihtoa laskettaessa.
IV-mittauspöytäkirjan mukaan ilmanvaihto on säädetty niin, että tuloilma +55l/s ja poistoilma -60l/s. Yhteensä siis 115l/s, eli 414m³/h.
IV-laskelmissa, samoin kuin pohjapiirroksessa ym. talon kokonaistilavuudeksi on kuitenkin merkitty 415m³. Tuo on tilavuus, joka saadaan kun lasketaan alapohjan alapinnasta yläpohjan yläpintaan ja pinta-alana käytetään talon kokonaisalaa. Mutta ei kai tuon tilavuuden mukaan nyt ilmanvaihtoa mitoiteta? ??? Vai mitoitetaanko, kertokaa joku viisaampi.
Aloin tuossa laskeskelemaan meidän talon ilmanvaihtoa. Talon huoneistoala on 105m² ja huonekorkeus 2,5m. Tästä pikaisella laskutoimituksella sisätilojen tilavuudeksi 262,5m³. Olohuone/keittiö korotetulla sisäkatolla, mutta noita ei käsittääkseni lasketa mukaan tilavuuteen ilmanvaihtoa laskettaessa.
IV-mittauspöytäkirjan mukaan ilmanvaihto on säädetty niin, että tuloilma +55l/s ja poistoilma -60l/s. Yhteensä siis 115l/s, eli 414m³/h.
IV-laskelmissa, samoin kuin pohjapiirroksessa ym. talon kokonaistilavuudeksi on kuitenkin merkitty 415m³. Tuo on tilavuus, joka saadaan kun lasketaan alapohjan alapinnasta yläpohjan yläpintaan ja pinta-alana käytetään talon kokonaisalaa. Mutta ei kai tuon tilavuuden mukaan nyt ilmanvaihtoa mitoiteta? ??? Vai mitoitetaanko, kertokaa joku viisaampi.